אביב שלום.
1. מקרה של כשל בהארקת שיטה לא נפוץ כל כך היות ובד"כ מדובר על חיבור
גדול. למרות זאת ניתן לזהות כשל בהארקת השיטה על ידי בידקת מתחים בכניסה למפסק זרם הראשי, כאשר אין לנו הארקת שיטה המתח שלנו "צף" ואין נקודת ייחוס לכן נקבל הפרש פוטנציאלים בין אפס להארקה.
2. LT תקין לא אומר בהכרח שהמתקן תקין, יכול להיות לנו מצב כזה שהאלקטרודה כלפי המסה הכללית תהיה גבוהה מ-5 אוהם אבל עכבת לולאת התקלה תקינה וזה בגלל שמסלול התקלה יכול להיסגר גם דרך צנרת מים מוארקת או דרך מבנה אחר או שירות מתכתי אחר בגלל החוק מחייב לבדוק
גם LT וגם מסה כללית.
3. ניתן להגן בפני חשמול בכל שיטה אפשרית מ-7 שיטות ההגנה בפני חשמול
ואכן כאשר לא ניתן להגיע לערכים תקנים אפשר להשתמש במפסק מגן לזרם דלף כהגנה בלעדית וזאת בתנאי שיעמוד בתנאים הרשומים בחוק.
במקרה של דירה צריך מפסק מגן ראשי שזרם ההפעלה שלו יהיה פי 10 מעכבת לולאת התקלה ומפסק מגן נוסף עם זרם הפעלה 0.03A בהתאם לדרישת החוק בפרק התקנת לוחות.
שיהיה בהצלחה.
רועי