נושא: מתח נקוב לכבל כוח

  1. #1
    מנהל
    תאריך הצטרפות
    09.07.13
    מיקום
    מודיעין
    הודעות
    24

    מתח נקוב לכבל כוח

    שלום לחברי הפורום,

    האם קיים תקן המגדיר רמת מתחים נקובים לכבלי כוח במתח נמוך (0.6/1 , 0.45/0.7, 03/0.5 kv) ?
    האם יש התחייסות בנפרד למכונות חשמל?

  2. #2
    שלום,

    בסעיף 3(ב) בתקנות החשמל-התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך, מוזכר ת"י 473.

    על אף שבסעיף הנ"ל מדובר על כבל PVC, תקן זה הוא "רשמי" (כלומר מחייב) - ראה קישור ת"י 473 באתר מכון התקנים.
    ת"י 473 נכתב על בסיס תקן IEC60227 - ראה קישור לטיוטה של התקן

    כמו כן, קיים תקן 1516 (לרמות מתחים גבוהות יותר - אך כולל 1kV), גם תקן זה הוא במעמד "רשמי" - ראה קישור ת"י 1516 באתר מכון התקנים.
    ת"י 1516 נכתב על בסיס תקן IEC60502 - ראה קישור לטיוטה של התקן


    לגבי מכונות חשמל, התקן הוא רלוונטי עבור כל מכונה ומכונה (ובחלק מהמקרים קיימים גם תקנים ספציפיים לחלקים שונים המרכיבים את המוצר או לאופן ההתקנה והשימוש).
    לסיכום, נושא התקנים הרלוונטיים הם נושא מורכב התלוי באביזר עצמו, באופן ההתקנה, השימוש וכו'.