תוצאות 1 עד 2 מ 2

נושא: שאלות שנשאלו בועדת בודק 2

Hybrid View

ההודעה הקודמת ההודעה הקודמת   ההודעה הבאה ההודעה הבאה
  1. #1

    Lightbulb שאלות שנשאלו בועדת בודק 2

    הגעתי לועדה שניה - לאחר שלקחתי פסק זמן של כשנה+ שבהן ניצלתי את הזמן לבדיקות נוספות והעמקה בחומר.

    חלק מחברי הוועדה הקודמת- היו נוכחים גם הפעם - אבל השינוי המהותי הוא החלפתו של קינן ברועי אפללו שנותן אוירה חיובית ולא קופץ כמו קינן להוכיח לך שאתה טועה ורק הוא חכם.

    במהלך השיחה חברי הועדה מבינים את ההתרגשות מהאירוע - וששאלתי אם אני יכול לפתוח את החוק כדי לוודא ערך שהתערבב לי - נראה שאפילו שמחו שאני יודע באיזה פרק לפתוח ולבדוק.

    שאלות שעלו:

    1) סקיצה של מתקן חשמל - הכותרת "חווה חקלאית" רואים בבירור את ממסר הפחת כהגנה בלעדית והשאלה שנשאלת מה הערך המקסימלי של האלקטרודה יחסית למסה של כדור הארץ.

    2) סקיצה של מתקן: מפסק ראשי 200*3 כבל יציאה 70+ 150*3 מNYY, מתחבר לקופסת חיבורים/מופה, לאחר הקופסת חיבורים/מופה כבל המשך 70+ 150*3 מN2XY -מזין לוח משנה עם מפסק ראשי 200*3 השאלה הנשאלת היא - הגעת לבדוק את המתקן - מה תבדוק ותעשה כדי לאשר אותו.

    3) סקיצה של מתקן חשמל - מוגן בTT - עם מגר אדמה נמדדה אלקטרודה במתקן 35 אוהם, LT בצרכן 0.1 -> האם יתכן? האם המתקן תקין?

    4) סקיצה של מתקן חשמל - מפסק ראשי ​200A כיוונון 5-10,

    בצרכן נמדד אוהם LT R 0.1, אוהם LT S 1, אוהם LT T 2
    האם תאשר חיבור המתקן, אם לא - תנחה את הקבלן איך לטפל בתקלה.

    שיהיה לכם בהצלחה

  2. #2
    משתמש חדש
    תאריך הצטרפות
    28.07.15
    מיקום
    צפון
    הודעות
    19
    שלום לך , ובהצלחה , מה התשובה לשאלה הרביעית ? תודה .