תאורת חירום
מדובר במשרדים לא גדולים (כ-80 מטר רבוע )
האם יש דרך לחישוב פשוט יחסית על מנת להיות בצד הבטוח של דרישות כיבוי אש ?
בתקנות מוזכר שצריך להיות עוצמת אור של 1 - לוקס בכל נקודה של נתיב המילוט , האם אין איזה שהוא כלל אצבע למשל הספק למטר או משהוא דומה?
-
שלום רב
ישנו תקן ישראלי ת"י 1838 שמפרט את דרישות תאורת החירום.
אחת מהדרישות כמו שציינת בשאלתך היא תאורה מינימלית של 1 לוקס בכל נקודה לאורך נתיב המילוט למשך של 60 דקות לפחות, שתמדד בגובה מפלס ההליכה, דרישה שבמשרדנו נבדקת בתוכנת חישוב התאורה בה אנו משתמשים, אך יכולה להיות מחושבת גם בתוכנות חישוב תאורה אחרות (שחלקן אגב חינמיות וניתנות להורדה מהרשת).
דרישה נוספת היא שהיחס בין עוצמת ההארה המירבית לעוצמת ההארה המינמלית לא יעלה על 1:40, כלומר אם משטח מסוים תוכנן שבמצב רגיל יואר ב200 לוקס, בזמן הפסקת הזינה תאורת החירום תאיר אותו בלא פחות מ5 לוקס.
וקימות כמובן דרישות נוספות שהן פחות רלוונטיות לשאלתך.
בקשר לשאלתך אם ישנו כלל אצבע לרמת ההארה של תאורת חירום, אתה יכול להשתמש בכלל אצבע הבא:
תאורת החירום תתן חצי מהתאורה הרגילה, כלומר על כל ג"ת שני תתקין ממיר חירום. דרישה זו תתאים לך למשרדים ותעמוד בתקן כיוון שבד"כ תאורת משטחי העבודה מתוכננים כך שיוארו באיזור 400-500 לוקס והרצפה מתוכננת כך שתואר באיזור 150-200 לוקס כך שמחצית מעוצמת הארה זו בחירום תעמוד מעל לכל ספק בדרישות עוצמת התאורה של ת"י 1838.
כמובן שכלל אצבע זה אינו חסכוני ואינו מומלץ למתקנים גדולים בעלי גופי תאורה רבים.
בברכה, אינג' חן בראף
משה הרפז הנדסת חשמל בע"מ