שלום,
באופן כללי, העובדה שמדובר בקונטיינר מתכתי, לא משנה את העובדה שמדובר במבנה החייב בשיטת הגנה בפני חישמול.
לגבי נושא חיבור הקונטיינר למבנה מאופס, יש לקחת בחשבון שמדבור בהוצאת פוטנציאל ממבנה מאופס (במקרה זה קיים חשש למתח מגע וצעד ויש לקחת את הנושא בחשבון!).
באופן עקרוני, כדאי שלכל מבנה תהיה הארקה עצמאית ובלתי תלויה.
בכדי לענות על שאלה זו נדרש בין השאר לברר : מה גודל ההזנה לקונטיינר? מה לולאת התקלה הנדרשת? מה מיקום הקונטיינר ביחס למבנים/אלמנטים אחרים בשטח? .. וכו'
שאלתך היא קצת מורכבת ודורשת בחינה של הממצאים בשטח בכדי לאמוד את היתרונות למול החסרונות של כלל האפשרויות.
תודה ובהצלחה