חובת בדיקת לוח 160 אמפר ומעלה
בפרק העמסת מוליכים החדש בסעיף 14 מדובר על בדיקות תקופתיות של מתקנים מעל 160 אמפר
קצת לא ברור לי מי אמור לבצע את הבדיקה ?
האם יש חובה לבודק סוג 2 לפחות ? ( לדעתי לא - אבל זה לא ברור )
אשמח להבהרה !!!
-
היי
במקרה זה של בדיקה תקופתית יכול לבצע גם חשמלאי שהוא לא בודק.
מצ"ב פסיקה של וועדת הפירושים לנושא.
http://www.doctorat.co.il/perushim/10-12.pdf
המשך יום טוב.
רועי