תוצאות 1 עד 2 מ 2

נושא: תקנות לגבי איסור העברת קו חשמל בארונות גז בבניין משותף!

  1. #1

    תקנות לגבי איסור העברת קו חשמל בארונות גז בבניין משותף!

    שלום אני מחפש את התקנות לגבי איסור העברת קו חשמל בארונותת גז בבניין משותף !!

  2. #2

    מרחק מצינור גז

    בתקנות החשמל - "התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך" מצויינות שתי תקנות בנושא :

    25 . מובל שאינו צינור המשמש שירות אחר
    (ב) במובל כאמור המיועד להנחה שהיא בעיקרה אנכית לא תותקן מערכת של מים, ביוב, גז, דלק וכדומה, אלא אם כן הותקנה בינה לבין הכבל מחיצה אטומה מחומר בניה שאינו דליק.


    40. התקרבות או הצטלבות בין כבל לבין שירות אחר או מבנה
    (א) המרחק המזערי האופקי, שלא בהצטלבות, בין כבל הטמון באדמה לבין שירות אחר יהיה כמפורט להלן:
    1) לצינור למים קרים, לביוב או לניקוז - 50 ס"מ;
    2) לצינור למים חמים או לצינור קיטור - 100 ס"מ;
    3) לצינור לגז או לחומר דליק אחר - 150 ס"מ.

הרשאות פרסום

  • אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
  • אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
  •