היי,

אולי התמונה שצירפתי כדוגמה תסייע קצת יותר.

א. בדרך כלל בחדר הגנרטור יש לוח חלוקת גנרטור המספק הזנה למספר לוחות עם החלפות.
ב. בחדר זה (ובכל חדר חשמל בדרך כלל) יש פס השוואת פוטנציאלים.
ג. אין מניעה ואף מומלץ במקרים מסוימים לגשר את הפסים.
ד. הגישור של האפס (בין שני פסי אפסים) הוא לא ברור! - כדאי לציין את כל הלוחות בשביל להבין (לוח ראשי בלתי חיוני, לוח חלוקת גנרטור, לוח חירום)
ה. ללא קשר לגנרטור, כאשר מגשרים שני פסים בלולאה סגורה כפי שציינת - ככל הנראה יזרום זרם מאחר ויהיה הפרש פוטנציאלים בין הפסים - (תלוי גם בעומסים לדוגמה).
ו. יש להבטיח את שלמות הארקת השיטה ולכן קשה לענות על שאלת מיקום המומלץ להארקת השיטה, ללא שרטוט של מלא של חדרי החשמל לבחינת החלפות האפשריות.
ז. הארקת השיטה של השנאי (בתט"פ של חברת חשמל לדוגמה), מבוצעת ברוב המוחלט של המקרים בתוך החדר חשמל - בסמוך לשנאי .

לחץ כדי להציג תמונה גדולה
שם:  תלת קוטבי.jpg
צפיות: 1137
גודל:  125.7 קילובייט
ID: 713