איפוס במתקן המוגן בשיטת הגנה tn-s
שלום
במידעון פאזה אחרת מפברואר 2012 יש מאמר בנושא איפוס יחיד במתקן המוזן מתחט"פ .
במאמר זה מתואר שנאי המותקן במבנה צמוד למבנה של הלוח הראשי בשיטת הגנה tn-s
נקודת הכוכב של השנאי בתחט"פ , מחוברת לפה"פ במבנה של השנאי ומשם על ידי מוליך נוסף
מחובר לפה"פ של הלוח הראשי .
שאלתי היא : האם מותר להעביר ישירות את החיבור של נקודת הכוכב של השנאי בתחט"פ
אל פה"פ בלוח הראשי ? (ללא חיבור לפה"פ במבנה השנאי ), האם זה משנה לצורך העניין הזה הבעלות של השנאי פרטי או של חח"י ? .
בתודה מראש
קובי
-
איפוס tn-s
שלום רב,
בכל האיורים במאמר בפאזה אחרת (עמוד 18) בנושא "איפוס יחיד" משורטט שהארקת השיטה היא למעשה חיבור גלווני של פס האפסים הראשי אל פה"פ בתחט"פ (תחנת טרנספורמציה פנימית).
גישור של מספר פסי השוואה, במבנה המוגן בפני חישמול בשיטת TN-S, מתואר בשאלה דומה בפורום.
בתקנה 3 של הפרק הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול, מצויינת תכליתה של הארקת שיטה (להגן על השיטה, ליצוב מתח השיטה, הגנה בפני עליית מתח ממקור חיצוני).
בתקנה 9, נדרש להאריק את נקודת השיטה בהתאם לטבלה וקרוב ככל האפשר למקור הזינה.
בכל מקרה (גם אם השנאי של חח"י וגם אם פרטי) נקודות הכוכב בד"כ מחוברת לפס אפסים בלוח צמוד וממנו מבוצעת הארקת השיטה לפה"פ מקומי.
ישנם מקרים בהם נדרש שהארקת השיטה תהיה נפרדת מהארקת הגנה (לדוגמה שנאי על עמוד) ובמקרה זה ניתן לבצע את הארקת השיטה במקום אחר מהיסוד עליו הוא מותקן ואליו מאורק גוף השנאי.