    Question התקנת מתזים בתחנה פרטית

    שלום,
    חברת חשמל דורשת שחדרי מתח גבוה לא יכוסו ע"י מתזים אוטומטיים אלא עם מערכת pre action
    בתקנות כיבוי אש נדרש כיסוי ספרינקלרים גם לחדרי שנאים מתח גבוה
    אם כן , איזו מהדרישות גוברת והיכן מצויינת תקנת /הנחיית חברת חשמל לנושא
    אודי.

  2. #2
    אודי שלום.
    אכן הנושא בעייתי וזה מאוד תלוי באזור המתקן בארץ כי כל מחוז מתנהג אחרת, וזה גם תלוי ביועץ הבטיחות.
    אני לא חושב שדרישת חברת חשמל היא חד משמעית שלא יותקנו מתזים, אלא זה תלוי בסוג השנאים המותקנים וכמובן שזה יהיה בטיחותי.
    מצ"ב שני מסמכים המתייחסים לנושא:
    https://www.102.gov.il/Fire%20Docume...ective530A.pdf
    https://www.iec.co.il/ElectricityPro...ib6/tahtap.pdf
    שבוע טוב.
    רועי

  3. #3

    מתזים בחדר מתח גבוה פרטי

    רועי שלום,אזור העבודה הינו רמת גן והתחנה מכילה שנאים יבשים.
    שני המסמכים שצירפת מתייחסים אך ורק לתחנות בבעלות חברת חשמל ואינם מחייבות ומכילות את התחנות הפרטיות.
    עפ"י המנהל הטכני לאיזור המחייב הוא הנחיית חחי, לטענת יועץ החשמל ויועץ הבטיחות אין תקנה מחייבת כך שניתן להתקין מתזים.
    האם קיים עוד מסמך רשמי בנושא ?

  4. #4
    אודי שלום.
    אין ברשותי עוד מסמך רשמי,וכפי שאמרתי הנושא הזה נופל בין הכסאות.
    הצעתי היא שתפנה למנהל הטכני ותבקש ממנו אישור רשמי
    בכתב שח"ח אינה מאשרת התקנת מתזים.
    ועם מסמך זה תיגש ליועץ הבטיחות.

    רועי.