נושא: לגבי מפסק פחת, מהו זמן התגובה שלו בזרם דלף נומינאלי?

Hybrid View

ההודעה הקודמת ההודעה הקודמת   ההודעה הבאה ההודעה הבאה
  1. #1
    ליאור שלום.
    לפי התקינה של מפסקי מגן:
    ב1/2In כלומר חצי מזרם ההפעלה של המפסק אסור לא להפסיק.
    ב-1In חייב להפסיק תוך 300 מילי שניות.
    ב-2In לייב להפסיק תוך 150 מילי שניות.
    וב- 5In חייב להפסיק תוך 40 מילי שניות.
    שיהיה בהצלחה.
    רועי

  2. #2
    ציטוט נכתב במקור על ידי רועי אפללו צפיה בהודעה
    ליאור שלום.
    לפי התקינה של מפסקי מגן:
    ב1/2In כלומר חצי מזרם ההפעלה של המפסק אסור לא להפסיק.
    ב-1In חייב להפסיק תוך 300 מילי שניות.
    ב-2In לייב להפסיק תוך 150 מילי שניות.
    וב- 5In חייב להפסיק תוך 40 מילי שניות.
    שיהיה בהצלחה.
    רועי
    אשמח לדעת מה זרם הזליגה והתנגדות הנגד בלחיצה על לחצן בדיקה .
    תודה