אייל שלום.
כאשר מגנים על מתקן באמצעות מפסק מגן לזרם דלף כהגנה בלעדית
הדרישה היא או שעכבת לולאת תקלה תהיה נמוכה כך שיתפתח קצר שהוא פי 10 מזרם ההפעלה הנומינלי של המפסק
או לחלופין שגודל התנגדות האלקטרודה כלפי המסה הכללית לא יעלה על R=U/^In כאשר המתח הוא 50 וולט במתקן רגיל או 24 וולט במתקן עם סכנה מוגברת
הסיבה לאפשרות השנייה נובעת מהסיבה שכאשר אין לי מתח במתקן לבדוק LT אני עדיין יכול לבדוק את ההתנגדות כלפי המסה הכללית ואז לדעת אם המתקן תקין או לצורך תכנון עתידי.
לגבי זמני תגובה וזרם הפעלה, זה תלוי בגודל זרם ההפעלה של המפסק.
אם מדובר על 30 מילי אמפר סטנדרטי אזי:
ב-1In שזה 30 מילי חייב להפסיק תוך 300 מילי שניות.
ב-2In שזה 60 מילי חייב להפסיק תוך 150 מילי שניות.
וב- 5In שזה 150 מילי חייב להפסיק תוך 40 מילי שניות.
חג פורים שמח.
רועי