ליאור שלום.
לפי התקינה של מפסקי מגן:
ב1/2In כלומר חצי מזרם ההפעלה של המפסק אסור לא להפסיק.
ב-1In חייב להפסיק תוך 300 מילי שניות.
ב-2In לייב להפסיק תוך 150 מילי שניות.
וב- 5In חייב להפסיק תוך 40 מילי שניות.
שיהיה בהצלחה.