האם 300 מילי שניות או 200 מילי שניות?
האם 300 מילי שניות או 200 מילי שניות?
ליאור שלום.
לפי התקינה של מפסקי מגן:
ב1/2In כלומר חצי מזרם ההפעלה של המפסק אסור לא להפסיק.
ב-1In חייב להפסיק תוך 300 מילי שניות.
ב-2In לייב להפסיק תוך 150 מילי שניות.
וב- 5In חייב להפסיק תוך 40 מילי שניות.
שיהיה בהצלחה.
רועי
שלום,ניתן להשתמש בממסר פחת כהגנה בלעדית בפני חשמול,ובלבד<br />שיותקן שלט זהירות-התנגדות הארקה גבוהה אין להפעיל את המתקן ללא ממסר פחת<br />הערך המרבי של התנגדות לולאת התקלה במקרה זה יחושב באמצעות הנוסחה 230 לחלק זרם הפעלה של הפחת כפול 10,<br />תוצאת ההיתנגדות שתינתן בפועל לא תהיה גבוהה ממה שחישבנו או לחילופין תוצאת ההתנגדות בפועל לא תהיה גדולה מהחישוב של 50 לחלק זרם הפעלת הפחת!<br />המדידה של החישוב הראשון מתבצעת ב LT מהנקודה המרוחקת במעגל ,איך מתבצעת הבדיקה במקרה השני?<br />[לפי חישוב 50 לחלק זרם הפעלה של הפחת]<br /><br /><br /><br /><br />
אייל שלום.
כאשר מגנים על מתקן באמצעות מפסק מגן לזרם דלף כהגנה בלעדית
הדרישה היא או שעכבת לולאת תקלה תהיה נמוכה כך שיתפתח קצר שהוא פי 10 מזרם ההפעלה הנומינלי של המפסק
או לחלופין שגודל התנגדות האלקטרודה כלפי המסה הכללית לא יעלה על R=U/^In כאשר המתח הוא 50 וולט במתקן רגיל או 24 וולט במתקן עם סכנה מוגברת
הסיבה לאפשרות השנייה נובעת מהסיבה שכאשר אין לי מתח במתקן לבדוק LT אני עדיין יכול לבדוק את ההתנגדות כלפי המסה הכללית ואז לדעת אם המתקן תקין או לצורך תכנון עתידי.
לגבי זמני תגובה וזרם הפעלה, זה תלוי בגודל זרם ההפעלה של המפסק.
אם מדובר על 30 מילי אמפר סטנדרטי אזי:
ב-1In שזה 30 מילי חייב להפסיק תוך 300 מילי שניות.
ב-2In שזה 60 מילי חייב להפסיק תוך 150 מילי שניות.
וב- 5In שזה 150 מילי חייב להפסיק תוך 40 מילי שניות.
חג פורים שמח.
רועי
תודה רועי על התשובה