נושא: לגבי מפסק פחת, מהו זמן התגובה שלו בזרם דלף נומינאלי?

  1. #1

    לגבי מפסק פחת, מהו זמן התגובה שלו בזרם דלף נומינאלי?

    האם 300 מילי שניות או 200 מילי שניות?

  2. #2
    ליאור שלום.
    לפי התקינה של מפסקי מגן:
    ב1/2In כלומר חצי מזרם ההפעלה של המפסק אסור לא להפסיק.
    ב-1In חייב להפסיק תוך 300 מילי שניות.
    ב-2In לייב להפסיק תוך 150 מילי שניות.
    וב- 5In חייב להפסיק תוך 40 מילי שניות.
    שיהיה בהצלחה.
    רועי

  3. #3
    ציטוט נכתב במקור על ידי רועי אפללו צפיה בהודעה
    ליאור שלום.
    לפי התקינה של מפסקי מגן:
    ב1/2In כלומר חצי מזרם ההפעלה של המפסק אסור לא להפסיק.
    ב-1In חייב להפסיק תוך 300 מילי שניות.
    ב-2In לייב להפסיק תוך 150 מילי שניות.
    וב- 5In חייב להפסיק תוך 40 מילי שניות.
    שיהיה בהצלחה.
    רועי
    אשמח לדעת מה זרם הזליגה והתנגדות הנגד בלחיצה על לחצן בדיקה .
    תודה

  4. #4

    פחת כהגנה בלעדית

    שלום,ניתן להשתמש בממסר פחת כהגנה בלעדית בפני חשמול,ובלבד<br />שיותקן שלט זהירות-התנגדות הארקה גבוהה אין להפעיל את המתקן ללא ממסר פחת<br />הערך המרבי של התנגדות לולאת התקלה במקרה זה יחושב באמצעות הנוסחה 230 לחלק זרם הפעלה של הפחת כפול 10,<br />תוצאת ההיתנגדות שתינתן בפועל לא תהיה גבוהה ממה שחישבנו או לחילופין תוצאת ההתנגדות בפועל לא תהיה גדולה מהחישוב של 50 לחלק זרם הפעלת הפחת!<br />המדידה של החישוב הראשון מתבצעת ב LT מהנקודה המרוחקת במעגל ,איך מתבצעת הבדיקה במקרה השני?<br />[לפי חישוב 50 לחלק זרם הפעלה של הפחת]<br /><br /><br /><br /><br />