שלום לכולם ,לבקשת גיא רט מפרסם את השאלה הזאת בפורום הכללי לשיתוף הפורום ;

מה
הפרשנות של תקנה 7 (1+2) פרק ב' בהתקנת מערכות אל פסק סטטיות במתח נמוך ?
האם בשתי התקנות הנ"ל צויין שאפשר להשתמש בפחת כהגנה על מעגלים , או שהכוונה מאחורי ניתוק המעגל תוך 5 שניות היא לשימוש בהגנה טרמית מגנטית בלבד ?
או האם מותר או חובה להשתמש בפחת כהגנה על מעגלים או שקעים של מערכת אל פסק ?
ואם הפירוש של ניתוק המעגל תוך חמש שניות הוא לשימוש גם מפחת כהגנה על מעגלים או שקעים האם אפשר לוותר על הפחת אם החדר שנמצא בו המעגל הנ"ל נמצא בתוך חדר חשמל והכניסה אילו מותרת לחשמלאי בלבד ?
תודה .
התשובה של מר רועי אפללו המשכנעת הייתה ;

תקנה 7 אינה נוגעת למפסק מגן בזרם דלף (ממסר פחת),
הפסקת המעגל תוך פחות מ-5 שניות מתייחסת מצד אחד להגנת המוליכים ומצד שני להגנה בפני חשמול במגע עקיף.
וההתייחסות היא למפסק אוטומטי זעיר-מא"ז או לחלופין מפסק זרם.
כנ"ל כאשר המערכת מוזנת מהממיר.
בפרק זה אין חובה או דרישה להתקנת מפסק מגן לזרם דלף, אבל זה תלוי בסוג המתקן לדוגמה אם אתה מתקין מערכת אל פסק
במתקן שבו יש דרישה מתוקף תקנת חשמל אחרת להתקנת מפסק מגן כגון: מבנה מגורים אזי עלייך להתקין.
אין קשר בכלל לחדר שבו מותקן או לגישת חשמלאי לחדר.
בברכה .
תודה מראש .