תודה על תגובתך.

אני מבין מדבריך שבסופו של דבר למרות הכל יש לתכנן לפי תקנות החשמל למרות נתוני יצרן, כאשר לבעל רישיון מהנדס מותר לסטות מהטבלאות אם הוא יכול לעגן את קביעתו על אסמכתא.

כל המקדמים למעט שיטות ההתקנה הינם חישובים אותם יש לחשב לאחר לקיחת הזרם מהטבלה המתאימה.
בכוונה השוותי כבל קבור מכיוון שגם היצרן וגם טבלה 90.6 מדברים על סיטואציה דומה ואם משווים לאחר נירמול והבאת נתוני יצרן לפרמטרים בטבלה 90.6 (התנגדות טרמית של האדמה וטמפרטורת סביבה) נקבל פער של 20 אחוז.

מטרת השאלה שלי היא להבין את השיקולים. אני סיימתי התמחות בחשמל לאחרונה (את התואר בהנדסת אלקטרוניקה סיימתי לפני 10 שנים).

בתודה
עידו