תוצאות 1 עד 4 מ 4

נושא: מפסק בעל 4 קטבים ו3 קטבים

  1. #1

    מפסק בעל 4 קטבים ו3 קטבים

    היי חברים
    מתי משתמשים במפסק בעל 4 קטבים ומתי ניתן להסתפק המפסק 3 קטבים
    תודה מראש

  2. #2
    שלום,
    נושא מספר הקטבים מופיע בקישור לתקנות החשמל - התקנת גנרטורים למתח נמוך, סעיף 11.מפסק-מחלף באספקה חלופית
    מספר הקטבים במתקן הינו הנושא מורכב מאחר שבכל תצורה (גנרטור/חח"י/תלת/ארבע קוטבי) יש לבחון את ההשלכות מבחינת תקנות החשמל - הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול.
    באופן כללי מאוד, יש לבחון בכל תצורה גם את הנקודות הנ"ל לדוגמה:
    * רציפות מוליך האפס?
    * שיטת ההגנה בפני חישמול בהזנת גנרטור?
    * שיטת הגנה בפני חישמול בהזנת חח"י?
    * נקודת החיבור של הארקת שיטה של הגנרטור (בארבע קוטבי)?
    * איפוס המהווה גם הארקת שיטה של הגנרטור (במתקן מאופס ומחלף תלת קוטבי)?

    לסיכום, נושא תלת/ארבע קוטבי הינו מורכב אך הבנתו טומנת בחובה הבנה רחבה מאוד של "הארקות ואמצעי הגנה בפני חשימול" - והגדרת שיטת ההגנה בפני חישומל של מתקן!

  3. #3
    העניין איך אני יכול להגדיר את עניין זה בוועדה אם ישאלו

  4. #4
    היי,
    אין דרך להגדיר זאת בוועדה.
    הנושא דורש ההבנה בכל הקשור להגדרת אמצעי ההגנה בפני חישמול (של המבנה ושל הגנרטור) ולבחון האם התנאים בחוק מתקיימים.
    אני ממליץ כתרגול לשרטט מספר תצורות ולבחון אותם בהתאם.
    בהצלחה