טיפול בנקודת האפס
שלום.
בנושא טיפול בנקודת האפס, ראיתי בכמה פרסומים שכאשר נקודת האפס מוארקת ישירות לאדמה אז במקרה של קצר חד פאזי לאדמה מתחי הפאזות התקינות יהיה עד 0.8 מהמתח השלוב.
לא הבנתי איך מגיעים ל 0.8 מהמתח השלוב?
איך זה יוצא חישובית או וקטורית?
-
מצורף מדריך של ABB
Technical guide
Protection criteria for medium voltage networks
https://new.abb.com/docs/librariespr...6.pdf?sfvrsn=2
הרשאות פרסום
- אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
- אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
-
חוקי הפורום