נושא: איפוס בלוח משנה

  1. #1

    איפוס בלוח משנה

    שלום לכולם
    אני כרגע עובד במבנה שחיברו לו בעבר בטעות איפוס בלוח משנה
    זאת אומרת שקיים איפוס כפול גם בראשי וגם במשנה השאלה שלי היא אם אני בתור חשמלאי מוסמך יכול לנתק או צריך מישהו בדרג גבוה יותר? תודה מראש לכל מי שעוזר

  2. #2
    שלום רב,
    לשאלתך יש קשר (והשפעה) על אמצעי ההגנה בפני חישמול.
    בנושא הנ"ל, שים לב גם לתקנה 78 בפרק "הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול" :
    (א) מערכת הארקה ואמצעי הגנה בפני חישמול במיתקן ייבדקו לפני הפעלתו הראשונה וכן לאחר שינוי יסודי במיתקן; לענין זה, "שינוי יסודי" – הגדלת חיבור מיתקן, שינוי אמצעי ההגנה או הוספת מעגל או קו.
    אם קיימים שני איפוסים במתקן אכן יש לנתק אחד מהם וזאת לאחר בדיקה כיצד הדבר משפיע על ההגנות במתקן.
    בכל מקרה על המבצע להיות עם רישיון חשמל מתאים לגודל המתקן ולפעול בהתאם לתוכנית הארקה של מתכנן החשמל.