TT , מקדחת עמוד במפעל , קצר פאזה לגוף, מוליך הארקה תקין , האם מתח המגע 50 וולט?...כן בהנחה שהתנגדות מוליך הארקה עד הפה"פ תקין, כפול זרם הקצר נקבל 50 וולט לפי הנדרש,
עכשיו תקלה נוספת נותק האפס לפני המונה, ידוע שניתוק האפס במערכת תלת פאזית, המתח על צרכנים חד פאזיים עולה בקירוב עד מתח שלוב !!!
שרטט צרכן אחד על פאזה R וצרכן שני על פאזה T, תראה שהם מחוברים בטור, פס האפסים מגשר בין הצרכנים.
האם מתח המגע עדיין ישאר 50 וולט , או שמא יעלה לערך שלוב בקירוב?, למיטב הבנתי המתח יעלה למתח שלוב פחות מפל המתח על הצרכנים בפאזה S ןT
האם נכון?