במידה וההגנה היא TT לא זורם זרם במוליך האפס בזמן קצר בין גוף לאדמה ז"א שנתק במוליך האפס לא ישפיע על מתח המגע.
וכמו שכתבת לעיל מתח המגע במידה ומוליך הארקה תקין יהיה זרם התקלה כפול התנגדות מוליך הארקה.
ובמידה ומוליך הארקה נותק מתח המגע הינו 230 וולט.
-
TT , מקדחת עמוד במפעל , קצר פאזה לגוף, מוליך הארקה תקין , האם מתח המגע 50 וולט?...כן בהנחה שהתנגדות מוליך הארקה עד הפה"פ תקין, כפול זרם הקצר נקבל 50 וולט לפי הנדרש,
עכשיו תקלה נוספת נותק האפס לפני המונה, ידוע שניתוק האפס במערכת תלת פאזית, המתח על צרכנים חד פאזיים עולה בקירוב עד מתח שלוב !!!
שרטט צרכן אחד על פאזה R וצרכן שני על פאזה T, תראה שהם מחוברים בטור, פס האפסים מגשר בין הצרכנים.
האם מתח המגע עדיין ישאר 50 וולט , או שמא יעלה לערך שלוב בקירוב?, למיטב הבנתי המתח יעלה למתח שלוב פחות מפל המתח על הצרכנים בפאזה S ןT
האם נכון?
-
עומרי צלאף תודה רבה על התגובה
-
בנקרה של ניתוק מוליך האפס המתחים הפאזיים משתנים בצורה משמעותית ישנה עליית מתח על צרכנים בעלי הספקים קטנים ולכן מצב זה מסוכן מבחינת תקינות המכשירים.
אכן בניתוק מוליך האפס נוצר המיקרה שציינת ובכל זאת בזמן קצר בין פאזה לגוף מתח המגע יהיה זרם התקלה כפול מוליך הארקה ושלא יעלה על 50 וולט.
-
במערכת TT נסלול זרם התקלה בקצר חד פאזי היינו פאזה הארקה מקומית (יכול אפילו שתהיה הארקת יסוד) האדמה שיטת השנאי וחוזר דרך הפאזה
לכן אין השפעה במידה ומוליך ה- N ברשת מתנתק.
מתח מגע תלוי רק במוליך הארקה .
חשוב שמתח זה (אשר תלוי בהתנגדות מוליך הארקה ובזרם הקצר )לא יעלה על מתח נמוך מאד - 50 וולט
כיום רוב המכשירים החדשים אשר בודקים את לולאת התקלה נותנים גם את ערך מתח המגע