במידה וההגנה היא TT לא זורם זרם במוליך האפס בזמן קצר בין גוף לאדמה ז"א שנתק במוליך האפס לא ישפיע על מתח המגע.
וכמו שכתבת לעיל מתח המגע במידה ומוליך הארקה תקין יהיה זרם התקלה כפול התנגדות מוליך הארקה.
ובמידה ומוליך הארקה נותק מתח המגע הינו 230 וולט.