    מתח מגע בזמן קצר?

    מערכת חשמל תלת פאזית ,בעלת הגנה TT = הארקת הגנה , ידוע שמתח המגע הנדרש הוא 50 וולט, נמדדה רציפות הארקה והערך המתקבל תואם את שטח חתך הכבל , בהתחשבות באורכו כמובן ידוע שבמצב קצר לגוף , נחשב את זרם הקצר הצפוי נכפיל בהתנגדות בין הגוף המחושמל לפס הארקות ונקבל 50 וולט, אם הכל תקין - שאלה : במצב ניתוק אפס ראשי במתקן TT , לפני כניסת מונים וקצר פאזה לגוף, מהוא מתח המגע?
    נהוג לחשב את מתח המגע על ידי מכפלת הזרם שיגרום להפסקת המבטח תוך 5 שניות כפול התנגדות מוליך ההארקה כמוסבר לעיל.
    במקרה והזרם יהיה גדול יותר, יפסק המבטח מהר יותר כך שהפרופורציה בין מתח המגע וזמן החשמול תשאר בעינה.

    אם כך האם גם במצב המתואר לעיל, מתח המגע יהיה 50 וולט ?

  2. #2
    משתמש חדש
    תאריך הצטרפות
    12.07.15
    מיקום
    ראשון לציון
    הודעות
    11
    לכל החברים שלום רב...האם יש תשובה לשאלה

  3. #3
    היי,
    השאלה שלך לא כלכך ברורה.
    אם אני מבין נכון, אתה שואל לגבי מתח מגע על גוף בתוואי החשמל של רשת החשמל (לפני המונה לכיוון הרשת).
    במקרה זה האלמנטים הם מסוג בידוד כפול (מפוליאסטר לדוגמה: קופסת הסתעפות CI, פילר מונים, פילר רשת וכו'..) ולכן לא יכול להיווצר מתח מגע.
    כאשר מדובר בעמודי חשמל, ישנו מוליך הארקה ו/או משטח מבודד המונע מתחי מגע (נושא מורכב התלוי גם במשטר ההגנה ובסוג הרשת).
    כמו כן, מתח המגע הינו מתח סף שלא מהווה סיכון לאדם, ראה אופיינים במאמר הנ"ל.

  4. #4
    משתמש חדש
    תאריך הצטרפות
    12.07.15
    מיקום
    ראשון לציון
    הודעות
    11
    שלום וברכה
    ראשית תודה על התגובה המהירה
    אז ככה נפשט ונבהיר את השאלה ...מקדחת עמוד חד פאזית הנמצאת במפעל המוגן בשיטת הארקת הגנה TT, מתרחשות שתי תקלות :
    1. יש קצר במקדחה בין פאזה לגוף.
    2. התנתק האפס הראשי.
    השאלה: מהוא מתח המגע על המקדחה ?

  5. #5
    משתמש חדש
    תאריך הצטרפות
    07.08.16
    מיקום
    אשקלון
    הודעות
    9
    במידה וההגנה היא TT לא זורם זרם במוליך האפס בזמן קצר בין גוף לאדמה ז"א שנתק במוליך האפס לא ישפיע על מתח המגע.
    וכמו שכתבת לעיל מתח המגע במידה ומוליך הארקה תקין יהיה זרם התקלה כפול התנגדות מוליך הארקה.
    ובמידה ומוליך הארקה נותק מתח המגע הינו 230 וולט.

  6. #6
    משתמש חדש
    תאריך הצטרפות
    12.07.15
    מיקום
    ראשון לציון
    הודעות
    11
    TT , מקדחת עמוד במפעל , קצר פאזה לגוף, מוליך הארקה תקין , האם מתח המגע 50 וולט?...כן בהנחה שהתנגדות מוליך הארקה עד הפה"פ תקין, כפול זרם הקצר נקבל 50 וולט לפי הנדרש,
    עכשיו תקלה נוספת נותק האפס לפני המונה, ידוע שניתוק האפס במערכת תלת פאזית, המתח על צרכנים חד פאזיים עולה בקירוב עד מתח שלוב !!!
    שרטט צרכן אחד על פאזה R וצרכן שני על פאזה T, תראה שהם מחוברים בטור, פס האפסים מגשר בין הצרכנים.
    האם מתח המגע עדיין ישאר 50 וולט , או שמא יעלה לערך שלוב בקירוב?, למיטב הבנתי המתח יעלה למתח שלוב פחות מפל המתח על הצרכנים בפאזה S ןT
    האם נכון?

  7. #7
    משתמש חדש
    תאריך הצטרפות
    12.07.15
    מיקום
    ראשון לציון
    הודעות
    11
    עומרי צלאף תודה רבה על התגובה

  8. #8
    משתמש חדש
    תאריך הצטרפות
    07.08.16
    מיקום
    אשקלון
    הודעות
    9
    בנקרה של ניתוק מוליך האפס המתחים הפאזיים משתנים בצורה משמעותית ישנה עליית מתח על צרכנים בעלי הספקים קטנים ולכן מצב זה מסוכן מבחינת תקינות המכשירים.
    אכן בניתוק מוליך האפס נוצר המיקרה שציינת ובכל זאת בזמן קצר בין פאזה לגוף מתח המגע יהיה זרם התקלה כפול מוליך הארקה ושלא יעלה על 50 וולט.

  9. #9
    במערכת TT נסלול זרם התקלה בקצר חד פאזי היינו פאזה הארקה מקומית (יכול אפילו שתהיה הארקת יסוד) האדמה שיטת השנאי וחוזר דרך הפאזה
    לכן אין השפעה במידה ומוליך ה- N ברשת מתנתק.

    מתח מגע תלוי רק במוליך הארקה .

    חשוב שמתח זה (אשר תלוי בהתנגדות מוליך הארקה ובזרם הקצר )לא יעלה על מתח נמוך מאד - 50 וולט
    כיום רוב המכשירים החדשים אשר בודקים את לולאת התקלה נותנים גם את ערך מתח המגע