תוצאות 1 עד 3 מ 3

נושא: האם חובה להתקין גשר על מד מים במתקן ים הארקת יסוד

  1. #1

    האם חובה להתקין גשר על מד מים במתקן ים הארקת יסוד

    האם יש חובה להתקין גשר על מד מים כאשר המתקן מוגן בפני חישמול על ידי הארקת יסוד.T T.
    בחוק החשמל כתוב יש להתקין גשר על מד מים כאשר צנרת המים מהווה חלק מלולאת התקלה.
    ובמקרה הנ"ל לולאת התקלה נסגרת דרך היסוד

  2. #2
    סיכוי סביר שלולאת התקלה נעזרת גם בצנרת המים, ומעבר לכך, יתכן ואחרים משתמשים בה.
    בנוסף,
    יכול להיווצר מצב היפוטטי בו יחליפו את מד המים, וללא גישור, קיים סיכוי כלשהו שיווצר הפרש פוטנציאלים בין צידיי מד המים.

  3. #3
    ויקטור שלום לדעתי התשובה היא בגוף השאלה למה הכוונה תקנה 16 בחוק החשמל סעיף ב מדי מים המותקנים בצנרת מתכתית והמהוה חלק מלולאת התקלה יגושרו בקביעות על ידי גשרים מתכתיים.
    סעיף ה :הוראות תקנות אלה חלות גם על צנרת מים מתכתית שאינה משמשת כאלקטרודה אך מהווה חלק מלולאת התקלה .
    מסקנה כשאתה בודק לולאת תקלה בתוך מתקן tt עם ארקת יסוד כמובן שיש השפעה של צנרת המתכתית על גודל לולאת התקלה ( הצנרת מים נמצאת בתוך השפעת ארקת הייסוד ולכן היא משפיעה על לולאת התקלה )

    ולכן יש לחבר את הגשרים של מדי המים.
    תודה סלימו