    שלום לכולם,
    הבוחן רשם לי על דף נייר את המספרים 630A 16kA 50kV 125kV 40kA, אמר שהם של מפסק אוויר ושאל מה אומר כל ערך? מישהו יוכל בבקשה להסביר מה הם הנותנים?
    תודה.

  2. #2
    שלום,

    הנתונים שציינת נראים כמו פרמטרים של מפסק מתח גבוה.
    בצורה אינטואיטיבית ניתן לסווג את הערכים כך:
    630A - נראה כמו זרם נומינלי של המפסק.
    16kA - נראה כמו ערך מרבי של זרם קצר.
    50kV - נראה כמו ערך מרבי של מתח יתר.
    125kV - נראה כמו ערך מרבי של מתח "ברק רגעי".
    40kA - נראה כמו ערך מרבי של זרם "הלם רגעי".

    הערכים כמובן נקבעים על פי תקנים שונים ולעיתים ההגדרות משתנות בין תקן לתקן.

    לדוגמה, בחיפוש פשוט בגוגל ניתן לקבל פרמטרים של מפסק מ"ג מדגם 8DJH של חברת SIEMENS


    Rated Voltage = 24kV
    Rated normal current = 630A
    Rated short time withstand current (3sec) = 20kA
    Rated short-duration power-frequency withstand voltage = 50kV
    Rated lightning impulse withstand voltage = 125kV
    Rated peak withstand current = 50kA