נושא: שאלה בנוגע לאיפוס וTT במבנים שונים.

Hybrid View

ההודעה הקודמת ההודעה הקודמת   ההודעה הבאה ההודעה הבאה
  1. #1
    גל שלום.
    תקנה 37 מתייחסת לכך שאין להשתמש בהארקת הגנה ובאיפוס באותו מבנה, כלומר שתי מתקנים שהם באותו תחום השפעה.
    לחץ כדי להציג תמונה גדולה
שם:  37.jpg
צפיות: 507
גודל:  54.0 קילובייט
ID: 697
    תקנה 38 מתייחסת לכך שמותר להשתמש בהארקת הגנה ובאיפוס כאשר המבנים הם נפרדים כלומר לא נמצאים באותו תחום השפעה אבל מוזנים מאותה רשת חלוקה.
    לחץ כדי להציג תמונה גדולה
שם:  38.jpg
צפיות: 728
גודל:  75.1 קילובייט
ID: 698
    מקווה שכעת יותר ברור.
    שבוע טוב.
    רועי

  2. #2
    ע"פ התקנות וכן בעקבות מתח מגע ומתח צעד שיכולים להתפתח חל איסור לחבר 2 הגנות בפני חשמול באותו מבנה בעל השפעה הדדית .

    אך במקום בו קיים איפוס חייבים לחבר את צנרת המים הקרים במוליך חיבור לפה"פ ומצד שני צנרת המים יכולה לשמש כאלקטרודה במבנה אחר .

    במידה ויתפתח מתח על פה"פ כתוצאה מניתוק ה- PEN ברשת לדוגמא, מתח זה יעובר בצנרת המים .

    האם הדבר נכון? האם הדבר לא יכול לגרום למתח צעד ומגע ?