גל שלום.
תקנה 37 מתייחסת לכך שאין להשתמש בהארקת הגנה ובאיפוס באותו מבנה, כלומר שתי מתקנים שהם באותו תחום השפעה.

תקנה 38 מתייחסת לכך שמותר להשתמש בהארקת הגנה ובאיפוס כאשר המבנים הם נפרדים כלומר לא נמצאים באותו תחום השפעה אבל מוזנים מאותה רשת חלוקה.

מקווה שכעת יותר ברור.
שבוע טוב.
רועי
-
ע"פ התקנות וכן בעקבות מתח מגע ומתח צעד שיכולים להתפתח חל איסור לחבר 2 הגנות בפני חשמול באותו מבנה בעל השפעה הדדית .
אך במקום בו קיים איפוס חייבים לחבר את צנרת המים הקרים במוליך חיבור לפה"פ ומצד שני צנרת המים יכולה לשמש כאלקטרודה במבנה אחר .
במידה ויתפתח מתח על פה"פ כתוצאה מניתוק ה- PEN ברשת לדוגמא, מתח זה יעובר בצנרת המים .
האם הדבר נכון? האם הדבר לא יכול לגרום למתח צעד ומגע ?