    היי,
    השאלה לא כל כך ברורה?
    כאשר אתה מציין שהתקנות מתירות לחבר שני מתקנים : אחד ב-TT והשני באיפוס אני מבין שאתה מתכוון לחיבור חשמל (ולא בהארקה בניהם).
    באופן כללי ועל קצה המזלג:
    א. לא ניתן לחבר מבנה המוגן ב-TT למבנה המוגן באיפוס מאחר והמתקן ב-TT לא מקיים את התנאים לאיפוס.
    ב. אחד התנאים לביצוע איפוס הוא אכן השוואת פוטנציאלים (והארקת ייסוד לדוגמה).
    ג. כאשר שני המבנים הם מחוץ לתחום ההשפעה , הדבר אומר שניתן להתייחס לכל מבנה כאל מבנה בודד ללא קשר למבנה השני (בכל הקשור להארקה!)

    אתה מוזמן להבהיר את שאלתך.

  2. #2

    ..

    כן וודאי מדובר על שני מבנים נפרדים! השאלה שלי היא אחרת אנסה לנסח אותה נכון יותר:
    כאשר מדובר על 2 מבנים נניח 2 בית קרקע האחד מוגן בשיטת TN-C-S והשני TT תקנה 38 מגדירה "מבנה נפרד" בהתאם לתחומי ההשפעה של כ"א מהאלקטרודות של המבנים? זאת אומרת ע"מ שבמצב תקלה במבנה א המוגן באיפוס לא ימצא פוטנציאל מסויים על גופים המוארקים במבנה ב כתוצאה מזליגה לאדמה או מקרע במוליך הניוטרל?