נושא: שאלה בנוגע לאיפוס וTT במבנים שונים.

  1. #1

    שאלה בנוגע לאיפוס וTT במבנים שונים.

    בחוק החשמל התקנה שמדברת על כך שמותר לחבר מבנים בשיטת האיפוס ושיטת TT בתנאי שהם מבנים נפרדים מתבססת על כך שכאשר הם נפרדים אזי תחום השפעת האלקטרודה של המבנים הינו מחוץ לתחום ההשפעה של האלקטרודות בו יופיע מתח על גוף מתכתי בעת ניתוק מוליך האפס?

  2. #2
    היי,
    השאלה לא כל כך ברורה?
    כאשר אתה מציין שהתקנות מתירות לחבר שני מתקנים : אחד ב-TT והשני באיפוס אני מבין שאתה מתכוון לחיבור חשמל (ולא בהארקה בניהם).
    באופן כללי ועל קצה המזלג:
    א. לא ניתן לחבר מבנה המוגן ב-TT למבנה המוגן באיפוס מאחר והמתקן ב-TT לא מקיים את התנאים לאיפוס.
    ב. אחד התנאים לביצוע איפוס הוא אכן השוואת פוטנציאלים (והארקת ייסוד לדוגמה).
    ג. כאשר שני המבנים הם מחוץ לתחום ההשפעה , הדבר אומר שניתן להתייחס לכל מבנה כאל מבנה בודד ללא קשר למבנה השני (בכל הקשור להארקה!)

    אתה מוזמן להבהיר את שאלתך.

  3. #3

    ..

    כן וודאי מדובר על שני מבנים נפרדים! השאלה שלי היא אחרת אנסה לנסח אותה נכון יותר:
    כאשר מדובר על 2 מבנים נניח 2 בית קרקע האחד מוגן בשיטת TN-C-S והשני TT תקנה 38 מגדירה "מבנה נפרד" בהתאם לתחומי ההשפעה של כ"א מהאלקטרודות של המבנים? זאת אומרת ע"מ שבמצב תקלה במבנה א המוגן באיפוס לא ימצא פוטנציאל מסויים על גופים המוארקים במבנה ב כתוצאה מזליגה לאדמה או מקרע במוליך הניוטרל?

  4. #4
    גל שלום.
    תקנה 37 מתייחסת לכך שאין להשתמש בהארקת הגנה ובאיפוס באותו מבנה, כלומר שתי מתקנים שהם באותו תחום השפעה.
    לחץ כדי להציג תמונה גדולה
שם:  37.jpg
צפיות: 66
גודל:  54.0 קילובייט
ID: 697
    תקנה 38 מתייחסת לכך שמותר להשתמש בהארקת הגנה ובאיפוס כאשר המבנים הם נפרדים כלומר לא נמצאים באותו תחום השפעה אבל מוזנים מאותה רשת חלוקה.
    לחץ כדי להציג תמונה גדולה
שם:  38.jpg
צפיות: 81
גודל:  75.1 קילובייט
ID: 698
    מקווה שכעת יותר ברור.
    שבוע טוב.
    רועי

  5. #5
    ע"פ התקנות וכן בעקבות מתח מגע ומתח צעד שיכולים להתפתח חל איסור לחבר 2 הגנות בפני חשמול באותו מבנה בעל השפעה הדדית .

    אך במקום בו קיים איפוס חייבים לחבר את צנרת המים הקרים במוליך חיבור לפה"פ ומצד שני צנרת המים יכולה לשמש כאלקטרודה במבנה אחר .

    במידה ויתפתח מתח על פה"פ כתוצאה מניתוק ה- PEN ברשת לדוגמא, מתח זה יעובר בצנרת המים .

    האם הדבר נכון? האם הדבר לא יכול לגרום למתח צעד ומגע ?

  6. #6
    שלום יאיר,
    כאשר הפוטנציאל במבנה מסויים עולה כך קיים החשש שהפוטנציאל יכול לעלות גם במבנים אחרים הקשורים גלוונית.
    משנת 1978 קיימת חובה לבניית מבנים עם הארקת ייסוד (כלומר עם השוואת פוטנציאלים) ולכן החשש הוא בעיקר בחלק מהמבנים שנבנו לפני 38 שנה.
    כדאי להציין שהנושא של מתח צעד ומתח מגע הוא מורכב מאוד ותלוי גם בפרמטרים נוספים, ניתן לצפות בתשובה אחרת בפורום בקישור הנ"ל.

  7. #7
    גיא תודה על התשובה המהירה !!

    הסכנה הוא בקיום מתח בהארקה בעקבות חשמול צנרת המים במבנים לפני 84.
    איך מונעים תופעה זאת ?