תודה לשואלים ולמגיבים,

1. בחיבור זמני לבנייה נדרש שהלוח הראשי יהיה בהתאם לתקן 61439.
2. כאשר החיבור המוזמן מחברת חשמל - מוזן ממערכת מניה (בחיבורים מעל 100A) היציאות בד"כ הן כבלי נחושת בחתך של 50mm או 150mm לכל פאזה (תלוי בגודל החיבור).
3. המפסק הראשי בלוח (שמותקן בסמוך לפילר המונים) צריך להיות בהתאם לגודל החיבור המוזמן מחברת חשמל.
4. התמונות שצירף אהרון בן גלים (תודה רבה!!) מתארות מצב בו קיים לוח ראשי (עם מפסק ראשי מתאים) ואחת היציאות מהלוח הן ללוח שקעים סטנדרטי קטן.
5. נראה לי שזו הכוונה מפני שברור שלא ניתן פיזית לחבר כבלים 150mm נחושת למא"ז C25
6. במקרים מיוחדים, ניתן לבקש מיצרן לוחות (בהתאם לתקן 61439) להשתמש במפסקים עם מודול (fram size) של 250A או 400A.
מפסקים גדולים אלו הם בעלי כושר ניתוק גבוה ומתאימים גם לחיבור של כבלים גדולים אך יש לוודא שגודלם "In" מתאים להזמנה בחברת החשמל.

להלן דוגמה של מפסק ABB בגודל של 25A :