לחברים שלום אנסה אולי להסביר מספר עובדות
1 דימה, כמו שאמר רט אין קשר בין ניתוק מוליך ה pen לבין מפסק הפחת .מפסק הפחת מחובר בין המפסק הראשי לבין המאזים .(אחרי מוליך ה pen )
2 התנגדות הארקת יסוד באיפוס למסה של האדמה מותר שתהיה 20 אום .התנגדות זו תפקידה להפעיל את ההגנה הוואט מטרית בצד המתח הגבוה של השנאי במקרה של פריצת מתח בין הראשוני למישני של השנאי (מעל התנגדות זו אין ודאות שההגנה בצד המתח הגבוה תגיב ( בצד הראשוני של השנאי מדובר על עוצמת זרם קטנות מאד יחסית למישני מקדם ההשנאה .)
ואין שום קשר לניתוק במוליך ה pen .
3 המתקן באיפוס מתוכנן שמעגלי ההגנה יפעלו כאשר הכל תקין כמובן אם יש תקלה נתק במוליך ה pen הוא משפיע על לולאת התקלה שלפיה מתוכננים המפסקים האוטומטים להגיב. אותו דבר קורה כאשר המתקן מוגן בשיטת tt וקיים נתק במוליך הארקה לולאת התקלה מקבלת ערכים שונים מהמתוכנן וגם פה ההגנות לא יגיבו כמתוכנן. (ואולי בכלל לא)
אחד היתרונות של איפוס בניתוק מוליך ה pen קיימת מעין התראה במתקן בצרכנים החד פאזיים (לא יציבים).לעומת זאת ב tt בניתוק מוליך ארקה אין שום סימנים לכך .
מסקנה לדעתי ההגנות מתוכננות למקרה שהמתקן עובד כנדרש. הערה נוספת כללית גם בניתוק מוליך ה pen ומעבר לארקת tt יש ריבוי ארקות בשטח .
לכל הגנות בחישמול ישנם תמיד לפחות 2 הגנות כאשר אחד קורסת נשארת השניה .(בידוד ).
תודה.