נושא: מדוע מותרת התנגדות כל כך גבוהה 20 אום בשיטת האיפוס

  1. #1

    מדוע מותרת התנגדות כל כך גבוהה 20 אום בשיטת האיפוס

    בחוברת הכנה לועדת רישיונות בין היתר רשום שבניתוק מוליך ה-PEN יווצר זרם מספיק גדול כדי להפיל את ממסר הפחת.
    כיצד ניתוק מוליך ה-PEN משפיע על עבודה של ממסר פחת? כמו כן אני לא מחוייב להשתמש בפחת בכל מתקן עם איפוס. אודה להבהרה בנושא.

  2. #2
    דימה שלום,

    לא ברור על איזו חוברת מדובר? אך אין קשר בין נתק במוליך PEN לבין פעולת הממסר פחת.
    (אלא אם נתק המוליך יביא לעליית מתחים שתביא לעליית הזליגה הטבעית במתקן שעלולה להפעיל את הפחת...אבל אני לא חושב שזו הכוונה...)
    מצ"ב מאמר בנושא פחת - כדאי לקרוא ולהבין את אופן פעולתו.

  3. #3
    משתמש חדש
    תאריך הצטרפות
    07.08.16
    מיקום
    אשקלון
    הודעות
    9
    גיא שלום
    כתוצאה מנתק במוליך הpen המתקן הופך להיות ממתקן מאופס בשיטת tncs לשיטת tt
    ואז המסלול נסגר דרך האדמה.
    כחלק מהדרישות לאיפוס ישנה דרישה של התנגדות של עד 20 אום מנקודת הכוכב למסה הכללית של האדמה, אז כאשר יהיה נתק במוליך pen בזמן תקלה ההתנגדות המינימלית שתהיה היא 20 אום בגלל התנגדות מהנקודת כוכב לשנאי .
    זרם כזה שמתפתח לא יפסיק לצורך העניין מאז .c16

  4. #4
    לחברים שלום אנסה אולי להסביר מספר עובדות
    1 דימה, כמו שאמר רט אין קשר בין ניתוק מוליך ה pen לבין מפסק הפחת .מפסק הפחת מחובר בין המפסק הראשי לבין המאזים .(אחרי מוליך ה pen )
    2 התנגדות הארקת יסוד באיפוס למסה של האדמה מותר שתהיה 20 אום .התנגדות זו תפקידה להפעיל את ההגנה הוואט מטרית בצד המתח הגבוה של השנאי במקרה של פריצת מתח בין הראשוני למישני של השנאי (מעל התנגדות זו אין ודאות שההגנה בצד המתח הגבוה תגיב ( בצד הראשוני של השנאי מדובר על עוצמת זרם קטנות מאד יחסית למישני מקדם ההשנאה .)
    ואין שום קשר לניתוק במוליך ה pen .
    3 המתקן באיפוס מתוכנן שמעגלי ההגנה יפעלו כאשר הכל תקין כמובן אם יש תקלה נתק במוליך ה pen הוא משפיע על לולאת התקלה שלפיה מתוכננים המפסקים האוטומטים להגיב. אותו דבר קורה כאשר המתקן מוגן בשיטת tt וקיים נתק במוליך הארקה לולאת התקלה מקבלת ערכים שונים מהמתוכנן וגם פה ההגנות לא יגיבו כמתוכנן. (ואולי בכלל לא)
    אחד היתרונות של איפוס בניתוק מוליך ה pen קיימת מעין התראה במתקן בצרכנים החד פאזיים (לא יציבים).לעומת זאת ב tt בניתוק מוליך ארקה אין שום סימנים לכך .
    מסקנה לדעתי ההגנות מתוכננות למקרה שהמתקן עובד כנדרש. הערה נוספת כללית גם בניתוק מוליך ה pen ומעבר לארקת tt יש ריבוי ארקות בשטח .
    לכל הגנות בחישמול ישנם תמיד לפחות 2 הגנות כאשר אחד קורסת נשארת השניה .(בידוד ).
    תודה.