שלום ,

לאחרונה רואים שחח"י עברה להשתמש בפילרים מפח במקום מפוליאסטר ויש גם פילר רשת עם מונה ציבורי, האם זה קשור לתקן החדש???


בנוסף , רציתי להוסיף כמה דברים לגבי התקן :

להבנתי תקן 1419 ניתן ע"י בונה ארונות אשר מורשה לתת לארון \ לוח חשמל אשר הוא בנה , את התקן 1419 .

עד לא מזמן , כאשר ביקשתי ארון פוליאסטר עם תקן 1419 , נאמר לי שרק לארונות פח אפשרי לתת 1419 ,

לאחר שחקרתי את הנושא , מתברר אחרת , אפשרי לקבל לוח פוליאסטר ותקן 1419 בתנאי ש :

1. זרם הקצר (סימטרי) לא יעלה על 10 ק"א

2. הארון צריך להיות מצויד ב - ת"י 62208 לתיבות ריקות (מצ"ב קישור לתקן)

3. יש להתחשב בנתוני יצרן של הארון - בדרך כלל יש לארון פוליאסטר זרם מקסימלי שהוא יכול להכיל.

4. לא חייב להשתמש בתיבה \ ארון \ לוח של אותו יצרן ההגנות שבלוח , דוגמא (אפשרי ארון ABB עם מכלול הגנות שניידר)

דוגמא לארונות פוליאסטר מתאימים :

1. ארון גימיני של ABB , מוגבל ל 400 אמפר.

2. ארון "ענבר ארונות פוליאסטור" מוגבל ל630 אמפר.

דוגמא לארונות פוליאסטר לא מתאימים :

1. אורלייט ארונות פוליאסטר - אין לו תקן ישראלי לתיבות ריקות , יש לו תקנים למכלולים קבועים (כמו ארונות מנייה של חח"י ) - שזה לא תיבות ריקות.