תוצאות 1 עד 2 מ 2

נושא: הארקת שנאי מתח נמוך

  1. #1

    הארקת שנאי מתח נמוך

    לפי חוק החשמל (תקנות החשמל בפני חשמול, פרק ג' סעיף 6) יש איסור לבצע הארקת שיטה כאשר ההגנה בפני חשמול היא מתח נמוך מאוד. ראיתי בהמון לוחות חשמל בהם יש שנאי למתח פיקוד של 24V או 12V שקיימת דרישה להאריק את הסליל השניוני שלו בנקודת ה-0. האם עושים זאת למען ייצוב המתח? האם זה לא נחשב לשיטה של מתח נמוך מאוד שאין להאריק אותה?

  2. #2
    מיכאל שלום!
    כוונת החוק היא כאשר שיטת ההגנה בפני חשמול במתקן מתבססת על מתח נמוך מאוד וזה לא המקרה.
    שנאי פיקוד אינו מהווה שיטה לאמצעי הגנה בפני חשמול
    אלא הוא חלק ממעגל במתקן חשמל המוגן בשיטת הגנה אחרת ולכן אין מניעה לבצע הארקה.
    מטרת הארקה היא בדרך כלל לצורך ייחוס לאדמה.
    ערב טוב
    רועי