תוצאות 1 עד 3 מ 3

נושא: חיבור מונה חשמל דיגיטלי חשוד

  1. #1

    חיבור מונה חשמל דיגיטלי חשוד

    נתקלתי בלוח חשמל שבו התקינו מונה חשמל דיגיטלי תלת-פאזי. בתרשים לחיבור מצוין (מן הסתם) שיש לחבר שלוש פאזות ואפס בכניסה למונה וכמובן ליציאה. משום מה, לא חיווטו את יציאת האפס מהמונה. המצב הוא כזה שהפאזות עוברות דרך המונה וממנו לשאר הלוח ואילו האפס מחובר ישירות לפס האפס וגיד אפס מאותו הפס מחובר לכניסת המונה. המונה מראה קריאה של הספק.
    מה התופעה שהתקבלה ללא האפס במוצא? ייתכן והמונה יזייף צריכה שהיא מעבר לצריכה בפועל?

  2. #2
    מיכאל שלום!
    חבל שלא צירפת תמונה או שרטוט כדי שיהיה יותר ברור.
    המדידה המתבצעת במונה מחוברת בד"כ בחיבור כוכב ומתבססת על שנאי זרם בטור ושנאי מתח במקביל המחוברים על כל מופע
    נקודת הכוכב של שלושת המופעים היא נק' האפס ויש גישור בתוך המונה בין מהדק הכניסה ליציאה
    לחץ כדי להציג תמונה גדולה
שם:  498633349_810.jpg
צפיות: 636
גודל:  38.4 קילובייט
ID: 681
    כך שאין משמעות לאופן חיבור האפס היות ובכל מקרה יש גישור בין שני המהדקים.
    לדעתי במצב זה אין סיבה שהמונה יזייף.
    סופ"ש נעים
    רועי

  3. #3
    תודה רבה על התשובה והשרטוט בהחלט מבהיר את כל הנושא. אני מצרף תמונה של המונה בכל מקרה.
    לחץ כדי להציג תמונה גדולה
שם:  20160706_184131.jpg
צפיות: 1805
גודל:  1.67 MB
ID: 684
    תמונות מצורפות תמונות מצורפות לחץ כדי להציג תמונה גדולה
שם:  20160706_184131.jpg‏
צפיות: 823
גודל:  1.66 MB
ID: 682   לחץ כדי להציג תמונה גדולה
שם:  20160706_184131.jpg‏
צפיות: 185
גודל:  1.67 MB
ID: 683  

הרשאות פרסום

  • אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
  • אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
  •