הי רועי ערב טוב,
קודם כל הייתי בקורס של אריאל סגל וידעתי את החומר נדרש טוב מאוד !
כנראה בגלל שאמרתי לו שאני מנהל אחזקה הוא ישר יצא עלי שהרישיון הזה לא מתאים לתפקיד הזה.
השאלות שנשאלתי הם:
1 הראו לי שרטוט של הארקת ושאלו איזה הארקה זו ?
Tncs
2 איפה מתבצע האיפוס ?
בין הפס השוואת פונטצליים לנקודת שיוצא האפס ללוח .
3 איפה נימצא השנאי ב tncs ?
מחוץ למבנה .
4 הציגו לי שנאי 1250kvaכמה אמפר הוא.
חישבתי יצא 1800 משהו כזה
5 שאלות איזה מפסק תשים ?
2000A
6 T2i>f2s2
אנרגית מעבר , העמסת מוליכים , הספק.
7 הציגו לו מספק מדגם סוסול 400A שאלו אם אני רוצה לנצל את כל 400A כמה אני צריך לכיון את lo lr .
לכיון אתם ל 1.
8 כמה לולאת תקלה יש בtnsc .
2 כאשר יש נתק במוליך ה pen זרם קצר עובר דרך האדמה.
ובמצב תקין עובר דרך מוליך האפס