  1. #3

    דימה שלום , תגובתך אינה ברורה

    דימה תודה על התייחסותך,
    עם זאת ההתייחסות אינה ברורה.

    לפי המודגש בצהוב בתמונה הרצ"ב, עבור מפסק אוטומטי הניתן לכיוון
    כאשר מקדמי התיקון K=1
    I'z<=0.89In
    לחץ כדי להציג תמונה גדולה
שם:  ללא שם.jpg
צפיות: 575
גודל:  115.4 קילובייט
ID: 691

    אין זה הגיוני שזרם מתמיד מרבי של מוליך (המעלה את הטמפרטורה של מוליך לטמפרטורה המרבית המותרת) יהיה גדול מזרם נקוב של המבטח.

    בברכה, אפרים.