I2=1.3XIn עבור מפסק אוטומטי
I2<=1.45XI'z - זרם הפסקה המובטח בתוך זמן מתאים למבטח.
אנו חייבים לעמוד בתנאי הזה תמיד In<=I'z.
החישוב שלך מתבסס על I2 והמצב בו מובטחת הפסקה בפרק זמן מוגדר.
I2=1.3XIn עבור מפסק אוטומטי
I2<=1.45XI'z - זרם הפסקה המובטח בתוך זמן מתאים למבטח.
אנו חייבים לעמוד בתנאי הזה תמיד In<=I'z.
החישוב שלך מתבסס על I2 והמצב בו מובטחת הפסקה בפרק זמן מוגדר.
נערך לאחרונה על ידי Dima; 04.07.16 בשעה 11:06.
אפרים שלום .
דימה ענה לך בצורה נכונה ולדעתי אתה לא הבנתה אותו אני אנסה להסביר ברשותך .חוק החשמל פרק ג תקנה 6:מבטח בפני זרם העמסת יתאים לכל הדרישות האלה 1 ib<in<iz ,
iz*1.45>i2 ויש הגדרה שלישית של iz משוכלל.
מסקנה שכל התנאים הנל צרכים להתקיים ונכון שלך יוצא במפסק הניתן לכיוונון שזרם מתמיד מירבי קטן מהזרם הנומינלי ,אבל אתה חייב להבטיח גם את התנאי הראשון שהזרם המתמיד המירבי גדול מהזרם הנומינלי .ולכן אין סתירה תמיד לוקחים את המחמיר שמקיים את כל התנאים .
תודה סלימו
אז לסיכום , יש לבחור כבל שהזרם המתמיד המרבי המתוקן בו שווה או גדול לזרם הנומינלי של המעגל.
תודה על תגובותיכם.
בברכה , אפרים.