תוצאות 1 עד 6 מ 6

נושא: מבטח בפני זרם העמסת יתר בלבד

תצוגה בשכבות

ההודעה הקודמת ההודעה הקודמת   ההודעה הבאה ההודעה הבאה
  1. #3

    דימה שלום , תגובתך אינה ברורה

    דימה תודה על התייחסותך,
    עם זאת ההתייחסות אינה ברורה.

    לפי המודגש בצהוב בתמונה הרצ"ב, עבור מפסק אוטומטי הניתן לכיוון
    כאשר מקדמי התיקון K=1
    I'z<=0.89In
    לחץ כדי להציג תמונה גדולה
שם:  ללא שם.jpg
צפיות: 578
גודל:  115.4 קילובייט
ID: 691

    אין זה הגיוני שזרם מתמיד מרבי של מוליך (המעלה את הטמפרטורה של מוליך לטמפרטורה המרבית המותרת) יהיה גדול מזרם נקוב של המבטח.

    בברכה, אפרים.
    תמונות מצורפות תמונות מצורפות לחץ כדי להציג תמונה גדולה
שם:  ללא שם.jpg‏
צפיות: 595
גודל:  65.6 קילובייט
ID: 690  

הרשאות פרסום

  • אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
  • אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
  •