נושא: מבטח בפני זרם העמסת יתר בלבד

  1. #1

    מבטח בפני זרם העמסת יתר בלבד

    שלום רב, לפני השאלה הקדמה,

    מתוך תקנות החשמל (העמסתה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים במתח נמוך) התשע"ד 2014 פרק ג' סעיף 6(א)
    מבטח המגן על מוליך מפני זרם העמסת יתר בלבד יתאים לכל הדרישות האלה:
    1. Ib<=In<=I'z
    2. I2<=1.45XI'z
    3. I'z=IzXC

    בהמשך מופיעה טבלה עבור ערכים של I2 לסוגים שונים של מבטחים,
    עבור מפסק אוטומטי הניתן לכוונון I2=1.3In

    משתי המשוואות הניזכרות לעיל:
    I2<=1.45XI'z
    I2=1.3In
    עולה כי 1.3XIn<=1.45XI'z
    0.896In<=I'z

    שאלתי היא כזו:
    זרם מתמיד מרבי מתוקן במפסק אוטומטי הניתן לכוונון יכול להיות קטן מזרם נומינלי של המבטח?
    במידה ויזרום במעגל זרם נומינלי הכבל לא יתחמם יתר על המידה ועלול להישרף?

  2. #2
    I2=1.3XIn עבור מפסק אוטומטי
    I2<=1.45XI'z - זרם הפסקה המובטח בתוך זמן מתאים למבטח.

    אנו חייבים לעמוד בתנאי הזה תמיד In<=I'z.

    החישוב שלך מתבסס על I2 והמצב בו מובטחת הפסקה בפרק זמן מוגדר.
    נערך לאחרונה על ידי Dima; 04.07.16 בשעה 12:06.

  3. #3

    דימה שלום , תגובתך אינה ברורה

    דימה תודה על התייחסותך,
    עם זאת ההתייחסות אינה ברורה.

    לפי המודגש בצהוב בתמונה הרצ"ב, עבור מפסק אוטומטי הניתן לכיוון
    כאשר מקדמי התיקון K=1
    I'z<=0.89In
    לחץ כדי להציג תמונה גדולה
שם:  ללא שם.jpg
צפיות: 71
גודל:  115.4 קילובייט
ID: 691

    אין זה הגיוני שזרם מתמיד מרבי של מוליך (המעלה את הטמפרטורה של מוליך לטמפרטורה המרבית המותרת) יהיה גדול מזרם נקוב של המבטח.

    בברכה, אפרים.
    תמונות מצורפות תמונות מצורפות לחץ כדי להציג תמונה גדולה
שם:  ללא שם.jpg‏
צפיות: 77
גודל:  65.6 קילובייט
ID: 690  

  4. #4

    תיקון

    ציטוט נכתב במקור על ידי אפרים צפיה בהודעה
    דימה תודה על התייחסותך,
    עם זאת ההתייחסות אינה ברורה.

    לפי המודגש בצהוב בתמונה הרצ"ב, עבור מפסק אוטומטי הניתן לכיוון
    כאשר מקדמי התיקון K=1
    I'z<=0.89In
    לחץ כדי להציג תמונה גדולה
שם:  ללא שם.jpg
צפיות: 71
גודל:  115.4 קילובייט
ID: 691

    אין זה הגיוני שזרם מתמיד מרבי של מוליך (המעלה את הטמפרטורה של מוליך לטמפרטורה המרבית המותרת) יהיה גדול מזרם נקוב של המבטח.

    בברכה, אפרים.
    תיקון טעות:
    אין זה הגיוני שזרם מתמיד מרבי של מוליך (המעלה את הטמפרטורה של מוליך לטמפרטורה המרבית המותרת) יהיה קטן מזרם נקוב של המבטח.

    בברכה, אפרים.

  5. #5
    אפרים שלום .
    דימה ענה לך בצורה נכונה ולדעתי אתה לא הבנתה אותו אני אנסה להסביר ברשותך .חוק החשמל פרק ג תקנה 6:מבטח בפני זרם העמסת יתאים לכל הדרישות האלה 1 ib<in<iz ,
    iz*1.45>i2 ויש הגדרה שלישית של iz משוכלל.
    מסקנה שכל התנאים הנל צרכים להתקיים ונכון שלך יוצא במפסק הניתן לכיוונון שזרם מתמיד מירבי קטן מהזרם הנומינלי ,אבל אתה חייב להבטיח גם את התנאי הראשון שהזרם המתמיד המירבי גדול מהזרם הנומינלי .ולכן אין סתירה תמיד לוקחים את המחמיר שמקיים את כל התנאים .
    תודה סלימו

  6. #6

    דימה תודה על תגובתך

    אז לסיכום , יש לבחור כבל שהזרם המתמיד המרבי המתוקן בו שווה או גדול לזרם הנומינלי של המעגל.

    תודה על תגובותיכם .

    בברכה , אפרים.