העמסה מירבית של כבל
הטבלאות שציינת, מתאימות לשיטות התקנה : ג', ח', ט, י, יא', ו-יב' שבתוספת השניה, בתקנה "העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים".
החתכים שציינת לא מופיעים בטבלה ולכן את הנתון הנ"ל ניתן לקבל אצל היצרן (הספציפי שסיפק לך את הכבל).
לדוגמה, חיפוש אקראי בגוגל, העלה "DATASHEET" של מגוון כבלים המיוצרים ע"י חברת TCI , בקישור : http://www.tcisb.com.my/XLPE Insulated Cables.pdf
ערכי הזרם מופיעים בטבלאות, בהתאם לסוג ודגם ספציפי של כל כבל וכבל , בתנאי סביבה מסויימים.
שים לב, לערכים שמספק היצרן עליך להוסיף את מקדמי התיקון כפי שמופיע בפרק ד' בתקנה הנ"ל.