רועי ערב טוב, תודה על תשובתך המהירה.

הרשה לי להקשות עליך.....

אומנם אסור איפוס כפול במבנה, אך שים לב שכאן יש מבנה אחד המכיל שני מקורות הזנה.
למיטב הבנתי של החוק, במתקן המכיל שני מקורות זינה שחלק מהצרכנים ניזונים משנאי אחד וחלק משנאי שני, כן יש לבצע שתי הארקות שיטה, אחת לכל מקור,
כל עוד פסי האפס של המקורות נפרדים. זה המקרה שלי. אני גם קצת מתקשה לראות את מסלול הזרם בין המקורות במצב עבודה.
אשמח אם תחשוב על-כך שוב לאור האמור.
בכל מקרה המפסקים הראשיים הם 3 פול, אני מודע לבעיתיות של הארקת שיטה של הגנרטורים דרך השנאים.

הרבה תודה, רז.