היי רז
אופציה 2 לא רלוונטית כי ביצעת שם איפוס כפול האסור על פי חוק.
כמו כן, במצב עבודה תקין זה יגרום לכך שיזרמו זרמי עבודה בין הלוחות.
אופציה 1 אפשרית אבל פחות בטיחותית מהסיבה שהארקות השיטה של הגנרטורים נעשות דרך השנאים. במקרה של תחזוקת השנאים מישהו עלול לנתק את מוליך השיטה או לחלופין אם ייגרם קצר בזמן עבודת הגנרטור ובאותו הזמן מתבצעת תחזוקה של השנאים אותו עובד עלול להיפגע.
בכל מקרה במידה ותבחר באופציה זו תצטרך להוסיף שילוט מתאים בהתאם לדרישות.
אם המתקן בתכנון תתקין מפסקים 4 קטבים בין הגנרטורים לשנאים ובכך תפתור את כל הבעיות, שיהיה בהצלחה.
רועי