רז בוקר טוב!
אנתח את המקרים שוב:
מקרה אחד ביצעת איפוס TNS כלומר במצב תקלה
זרם התקלה יזרום דרך מוליך הארקה להארקת השיטה לנקודת הכוכב ולמוליך המופע הפגוע. ובמצב עבודה רגיל זרמי עבודה יחזרו דרך האפס.
מקרה 2 ביצעת איפוס TNCS כלומר גם בזמן עבודה וגם בזמן תקלה הזרם יזרום דרך מוליך האפס שבמקרה זה הוא PEN.
ולמרות שמדובר על כך שזה גם הארקות השיטה של השנאים עדיין לדעתי זה איפוס כפול, בנוסף לבעיות שהזכרתי, מקרה זה גם מסוכן מהיבט של פריצה בין המתח הגבוה לנמוך בשנאי, אתה מעלה את הפוטנציאל גם בחדר
,חשמל, לפני שהנתיכים ינתקו.
זהו לא מקרה סטנדרטי שבו השנאים מותקנים בתוך המבנה או שמרוחקים מהמבנה והשיטה היא ברורה לחלוטין.
מהסיבות הנ"ל האופציה הראשונה טובה יותר.
יום טוב.
רועי