בוקר אור,
1. ניתן לרדת בחתך כל עוד המעגל \ קו, מוגן בפני זרם יתר, אם בעומס יתר או בעת קצר. במקרה של מוליכים בדירת מגורים, ישנה דרישה שמוליכים 1.5 ישמשו רק עד 10 אמפר, למרות שעקרונית יכולים יותר. לכן סייגו את הדבר בכך שאם אתה מסתעף ממבטח 16 באמצע המעגל, לתאורה, אתה יכול לרדת חתך ל 1.5 ובתנאי שהעומס הצפוי מהתאורה לא יעלה על 10 אמפר - פריבילגייה שכזו.
2. מהנדס רשאי לסטות מערכים מסויימים אם יציג חישוב ותכנון המאשר את רצונו לסטות, לדוגמא, אם במתקן גדול, ירצה להסתעף מכבל 240 ממ"ר קיים לכבל 120 ממ"ר, ויראה שגם שם הצרכן ב120 ממ"ר לא יכול להעמיס על הכבל יותר מאשר יכולותיו, הוא יכול. (כמובן שישמור על ה240 שיעמוד בדרישות גם).
3. ניתן להגדיל את חתך הכבל בהתאם לרצון והדרישה של מישהו. יש גם חסרונות נוספים על כסף לכבל גדול יותר - השראות, גודל פיזי ועוד.