תוצאות 1 עד 5 מ 5

נושא: משך קיום הקצר , במעגל קצר

Hybrid View

ההודעה הקודמת ההודעה הקודמת   ההודעה הבאה ההודעה הבאה
  1. #1

    האם לכך התכוון השואל?

    הי דני (אני מניח),
    האם משך הקצר 1.6 שניות נלקח ע"פ המפסק במעלה הזינה? או מהנוסחה למטה?
    מא"ז 10 אמפר אופיין C מפסיק בעבור 16.9*IN במיידי (מגנטי), עניין של כמה מילישניות, עד 20 מילישניות בכל מקרה...
    מסיבה זו, לא תהיה מסירת חום מהמוליך אל בידודו ולא צריך לבדוק את עמידותו לחום בעניין קצר מינימאלי זה.
    בנוסף,
    אם מזך הקצר היה נמשך 1.6 שניות, ע"פ הנוסחה: t=(ks/ikmin)^2.
    (עבור כבל נחושת 90 מעלות, K יהיה 143), זה אומר שאתה גבולי, והיית צריך להפסיק את הזינה קודם לכן בעת הקצר, אם ע"י מפסק מגן, או ע"י מפסק אלקטרוני של 63-125 אמפר עם זרם קצר נמוך עבור הזמן הנובע מהנוסחה הנ"ל.

  2. #2
    משתמש חדש
    תאריך הצטרפות
    28.07.15
    מיקום
    צפון
    הודעות
    19

    משך קיום הקצר

    שלום לך ירדן
    משך קיום הקצר T=1.6 , חושב באמצעות הנוסחה שרשמת , שוב שואל האם הזמן הזה יש לו התייחסות כאשר ידוע שהמא"ז מפסיק את המעגל בזמן פחות מזה , מילישניות , או מה בדיוק אומר הזמן הזה לגבי מעגל כזה ?
    האם יש מפסק שתחום המגנטי שלו ניתן לכיוון בטווח המפסק שמגן על המעגל 10*3 גרף C ?