הי דני (אני מניח),
האם משך הקצר 1.6 שניות נלקח ע"פ המפסק במעלה הזינה? או מהנוסחה למטה?
מא"ז 10 אמפר אופיין C מפסיק בעבור 16.9*IN במיידי (מגנטי), עניין של כמה מילישניות, עד 20 מילישניות בכל מקרה...
מסיבה זו, לא תהיה מסירת חום מהמוליך אל בידודו ולא צריך לבדוק את עמידותו לחום בעניין קצר מינימאלי זה.
בנוסף,
אם מזך הקצר היה נמשך 1.6 שניות, ע"פ הנוסחה: t=(ks/ikmin)^2.
(עבור כבל נחושת 90 מעלות, K יהיה 143), זה אומר שאתה גבולי, והיית צריך להפסיק את הזינה קודם לכן בעת הקצר, אם ע"י מפסק מגן, או ע"י מפסק אלקטרוני של 63-125 אמפר עם זרם קצר נמוך עבור הזמן הנובע מהנוסחה הנ"ל.