שלום רב,

כפי שצויין, להלן האזורים בחדר אמבטיה כפי שמצויין בתקנות החשמל-מעגלים סופיים.
בתקנה מס' 19 (ג) :
"באזורים 1 ו-2 יהיה תיול המותקן על קיר או בעומק של עד 5 סנטימטרים בכבלים או במוליכים מבודדים המושחלים בצנרת העשויה מחומר מבדד וישמש אזורים אלה בלבד; לא יותקנו באזורים האמורים תיבות סעף או חיבור."
לחץ כדי להציג תמונה גדולה
שם:  מעגלים סופיים - 2.jpg
צפיות: 783
גודל:  73.8 קילובייט
ID: 674
מהאמור ניתן להבין שאכן ניתן להתקין תיבת הסתעפות באזור 3 - אולם נדרשת דרגת הגנה IPX1X.
קופסאות חיבורים רגילות (עגולות 70) לא עומדות בדרגת ההגנה הנ"ל ולכן אסורות.
כאשר מדובר בקופסת עומק מאחורי שקע מוגן מים בעל דרגת הגנה כנדרש בתקנות - אין מניעה.


2. לגבי מידת הנעליים אני סבור שאתה מתכוון לערך הבידוד הנדרש מכבל הזנה בין ריכוז מונים ללוח ראשי.
נכון שמבחינת התקנות ערך שמעל 1.5 מגאוהם נחשב תקין אך מבחינה מעשית כבל כאמור (תלוי באורך כמובן) המנותק משני צדדיו צריך להראות ערך של עשרות או מאות מגאוהם (אחרת יתכן והוא פגוע).