תוצאות 1 עד 2 מ 2

נושא: ב"ת לשימוש באתר ארעי

  1. #1

    ב"ת לשימוש באתר ארעי

    שלום רב
    בתקנות מיתקן חשמלי ארעי באתרי בניה תקנה 8 פרק ג' מובא: "תקע וב"ת באתר בניה יתאימו לת"י 1109"- ת"י 1109 מתייחס לב"ת תעשיתיים כדוגמת CEE.
    כידוע לוחות החשמל המאושרים לאתרי בניה כדוגמת עדה פלסט עונים לת"י 61439, ומותקן בהם ב"ת ישראלי העונים לת"י 32.
    1. כיצד לוחות עדה פלסט למשל מאושרים לאתרי בניה אם חלק מב"ת המותקנים בהם כלל לעומדים לדרישות התקן?
    2. האם לפני התקנת לוחות עדה פלסט לאתרי בניה יש להחליף את ב"ת לתעשיתיים?
    תודה

  2. #2
    אלעד שלום
    אלעד אני מפנה אותך לחוק החשמל תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה ) פרק טו תקנה 163 מבצע הבניה אחראי לכך שכל ציוד ,אביזרים ומתקנים חשמליים הנמצאים או מותקנים באתר יתאימו לדרישות חוק החשמל ..................................... ולכן המסקנה עדה פלסט יכול להגיד שללוחות חשמל עומדים בתקן 61439 או האביזרים יש תקן של בתי תקע תעשייתיים 1109 ועוד ועוד אבל מי שאחראי להכנים ולאשר אביזר בתוך אתר בניה זהו מבצע הבניה שמסתמך על חות דעת מיקצועית של חשמלאי באתר ואנחנו כחשמלאים אסור לתת לאביזר זה להיות באתר הבניה .מסקנה בדרך כלל תקן עוסק בעניני בטיחות של האביזר ,אבל חשוב היכן משתמשים בו .
    תודה שלימו

הרשאות פרסום

  • אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
  • אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
  •