רועי שלום
אני מקווה שלא הכעסתי אותך,ואם כן אבקש את סליחתך. ובכל זאת לגבי השאלה שנשאלה שנשאלה בנתונים שנמסרו לשאלה מבחינתי כאיש חשמל (ולא משנה מה הם התכוונו ) הייתה צריכה להיות התשובה הבאה בהתאם לנתונים שנמסרו צריכה היתה להיות לדעתי התשובה הבאה .ערך לולאת התקלה בלוח הייתה צריכה להיות קטנה או שווה לערך שיתקבל מחלוקה של המתח הפאזי (230 וולט) בערך של מכפלת זרם הנומינלי של המפסק בערך הכפולה של הכיוונון של המפסק בתחום המגנטי (הפסקה מיידית ) .ובנוסף לכך יש לבדוק שעבור זרם הקצר המכוונן יתקיימו שני התנאים שאמרתי לפני כן .(להגן על בידוד המוליכים ,ומתח מגע).
רועי יש לי הערכה גדולה מאד אליך והרבה מאד למדתי מתשובותיך העינייניות והמקצועיות יישר כוח לך ולכל הצוות .רועי שוב אני מתנצל אני בסך הכל ניסתי לענות לשאלה כאיש חשמל.
תודה על הכל מר רועי וחג שמח .
שלימו